Цитата(mr.trololo @ 23.2.2021, 21:38)

Добрый день,
год назад столкнулся с похожим шлюзом , Hisense. Перелопатил пол-инета, из того что помню , что все они похоже идут для разных производителей (Electrolux,midea,hisense) . во вложении таблица переменных и описание настройки (не смотрите, что на Electrolux, для Hisense она была идентична, просто там скан в 10 раз более увесистый).
Подскажите, как устроена адресация в шлюзе HCPC-H2M1C? Почитал мануалы, там просто адресация всех блоков в системе сквозная от 0 до 159.
А физически в VRF HiSense адреса складываются из номера фреонового контура (0 - 63) и номера внутреннего блока (0 - 63) в пределах контура.
Как соотнести нумерацию физическую на DIP-крутилках и нумерацию 0 - 159 в шлюзе?
Если при запуске шлюза сначала выводим на связь блоки со старшими номерами фреонового контура, он их просто порядку пронумерует?
А потом добавятся системы с меньшими номерами и вся адресация в шлюзе сдвинется и поедет?