Сергей А. Ефремов
Цитата(manjey73 @ 10.7.2024, 12:21) *
Сергей А. Ефремов Ну вот это зря такие вещи выкладывать

пока всё культурно... )
kosmos440o
Так, а что у нас с Daikin?
manjey73
kosmos440o Daikin через их адаптеры, которые российского производства. Они немного кривоватые, так как не показывают температуры теплообменников. И у них какой-то свой перерасчет температуры, но вроде вычислили как считать.

Может у них есть кондиционеры непосредственно с протоколом Midea, но кто их знает, какие модели.
Сергей А. Ефремов
Совместно с manjey73 разработали блок ротации, выглядит он таким образом.

Для справки, стоимость от 50К, дешевле, если кондиционеры со встроенным XYE, например какой-нибудь полупром.

Вероятно в перспективе к этому же устройству будут подключены обычные блоки ротации из других серверных в этом здании, соответственно только те блоки, у которых есть модбас выход на мониторинг. Необходимость в таком устройстве возникла в связи с требованием заказчика по наличию веб интерфейса с подключением в локальную сеть организации.
djaval
Цитата(mr.trololo @ 23.2.2021, 21:38) *
Добрый день,
год назад столкнулся с похожим шлюзом , Hisense. Перелопатил пол-инета, из того что помню , что все они похоже идут для разных производителей (Electrolux,midea,hisense) . во вложении таблица переменных и описание настройки (не смотрите, что на Electrolux, для Hisense она была идентична, просто там скан в 10 раз более увесистый).

Подскажите, как устроена адресация в шлюзе HCPC-H2M1C? Почитал мануалы, там просто адресация всех блоков в системе сквозная от 0 до 159.
А физически в VRF HiSense адреса складываются из номера фреонового контура (0 - 63) и номера внутреннего блока (0 - 63) в пределах контура.
Как соотнести нумерацию физическую на DIP-крутилках и нумерацию 0 - 159 в шлюзе?

Если при запуске шлюза сначала выводим на связь блоки со старшими номерами фреонового контура, он их просто порядку пронумерует?
А потом добавятся системы с меньшими номерами и вся адресация в шлюзе сдвинется и поедет?